Czy w programie ArCADia-TERMO można jeśli tak to w jaki sposób wykonać obliczenia pojemności cieplnej budynku?
Chodzi mi o możliwość prostego i przede wszystkim szybkiego porównania różnych metod wykonania budynku i wybrania do dalszej realizacji energooszczędnej metody budowania domu.
Odp: Obliczenia pojemności cieplnej można wykonać w sposób uproszczony lub szczegółowy.
Metoda uproszczona:
WEWNĘTRZNA POJEMNOŚĆ CIEPLNA Cm [J/K] – wartość liczona na podstawie wybranego ciężaru budynku i powierzchni Af. Wyliczenia odbywają się zgodnie z normą PN EN 13790:2008 wg poniższych wzorów:
Budynek bardzo lekki Cm=80 000 • Af
Budynek lekki Cm=110 000 • Af
Budynek średni Cm=165 000 • Af
Budynek ciężki Cm=260 000 • Af
Budynek bardzo ciężki Cm=370 000 • Af
Metoda szczegółowa:
wartość liczona na podstawie wstawionych przegród, które mają wypełnione informacje odnośnie Cp i ρ. Wyliczenia odbywają się zgodnie z normą PN EN 13790:2008 wg jednego z trzech sposobów:
1. Metoda 10 cm w głąb przegrody od strony wewnętrznej,
2. Metoda do połowy grubości przegrody,
3. Metoda do pierwszej warstwy izolacji termicznej.